VOC在線監測系統-污水池VOCs治理:VOCs收集風量核算
日期:2020-09-23 瀏覽:2320
從污水罐的開放液位逸出的VOCs是化工企業12個主要VOCs排放源之一。一般來說,化工企業的VOCs處理來自LDAR(動態和靜態密封點VOCs排放控制)、污水池蓋除臭和罐區。裝載這4份VOCs排放源開始控制。
眾所周知,惡臭是一種令人不快的氣味。到目前為止,人們的嗅覺可以感受到超過4000種有氣味的物質。其中,有數十種對人體健康有害的疾病。大多數有氣味的物質來自石油煉制,制藥,造紙,皮革,化肥,食品,鑄造,汽車制造,紡織和其他行業。 Stench對人體呼吸系統,循環系統,消化系統,內分泌系統和神經系統有不同程度的損害。同時,從瀉湖逃逸的揮發性有機化合物和無機氣味是目前由環境保護控制的VOC的來源之一,需要進行收集和管理。
本文介紹了污水池,特別是城市污水池臭氣量的核算方法。主體部分是按照中國石油化工研究院2432016頒布的“城市污水處理廠臭氣處理技術規程”的要求,對石化、煉油等工業污水池需要覆蓋的除臭、除臭VOCs處理項目可供借鑒。
氣味處理設施收集到的氣味空氣總量應按以下公式計算:
Q=Q1+Q2+Q3
Q3=K(Q1+Q2)
式中—臭氣處理設施收集的總臭氣風量(m3/h);
Q1—構筑物臭氣收集量(m3/h);
Q2—設備臭氣收集量(m3/h);
Q3—收集系統滲人風量(m3/h);
K—滲人風量系數,可按5%-10%取值。
污水和污泥處理構筑物的臭氣風量應根據結構類型、臭氣排放的水面面積、臭氣空間量等確定。設備的臭風量應根據設備類型、密封程度、密閉空間體積等確定。結構和設備的臭風量的計算應符合下列規定:
1水泵吸氣井或沉砂池的氣味風量可根據單位面積氣味風量指數10m3 /(m2·h)計算,空間通風量為1次/ h-2次/ h可以增加;
(2)初沉池或濃縮池的臭氣量可按水面單位面積臭氣量指標(3m3/(m2.h)計算,空間通風量可增加1次/h-2次/h。
3曝氣處理結構中的臭氣量可根據曝氣量的110
(4)根據罩內空氣交換8次/h和蓋板開口處空氣交換速度0.6m/s的結果,可計算出半封閉裝置的臭氣量。
應注意的是,當臭氣處理系統與通風系統難以分開時,人員進入時間短,換氣次數難以滿足,應采用自然通風或臨時強制通風。